(13-03-2013, 02:29 PM)DimitiS Kirjutas: Võtsin täna tsirkulatsioonipumba remondi käsile.
.....................
ASI NÜÜD KORRAS! Nüüd kui "REST" nuppu vajutada, siis hakkab ilusti sirisema ja vesi vulistama:
Alguses tagasi, tühikäigul jälle tuba külm! Tsirkulatsioonipump ei tööta mitte mingis asendis.
Pump ise korras, kui sellele vool otse peale anda, siis töötab, aga nüüd lihtsalt voolu ei tule enam pumbale peale.
Mäletan tegelt alguses ka, et voolu sinna pistikusse vahepeal ei tulnud, vahepeal jälle tuli. Aga kui pumba harjad vahetasin, siis tuli vool kogu aeg peale ja mingi aeg töötas ilusti.
Kas keegi aitaks. Mis juhib selle pumba tööd? Kas ja millise kaitsme all see pump võiks olla?
edit. Sain niipalju targemaks, et pluss tuleb ilusti pumbani aga millegipärast on katkestus hoopis massi poolel. Kui viia mass eraldi juhtmega pumba teisele klemmile, siis töötab ilusti.